(マンションエレベーター説明会資料)
平成24年7月10日
ボンヌール長崎管理組合
マンションエレベーターのリニューアルに向けた
取り組みについて
1.説明会日程
① 平成24年7月13日(金) 19時30分~20時30分
② 平成24年7月16日(月・祝) 10時~11時
2.説明会場
R階 集会室
説明
1.マンションエレベーターの竣工年月・設備保守
①1号機、2号機 C棟(マンション玄関)エレベーター
竣工年月 1990年 4月(平成 2年)経年22年3ヵ月
②3号機、4号機 住居棟エレベーター
竣工年月 1988年11月(昭和63年)経年23年8ヵ月
③エレベーターの設備保守、定期点検の実施
委託先 三菱電機ビルテクノサービス㈱
2.三菱電機ビルテクノサービス㈱による整備点検結果による総合所見
①電気系統全般の劣化
エレベーターを制御する電気系統の品質は『絶縁抵抗値』で判定される。
出荷(竣工)時の絶縁抵抗値は100MΩ以上です。
2011/5検査データー
①1・2号機(C棟 マンション玄関の2基)は23MΩ
②3・4号機(住居棟の2基)は10MΩ
まで『絶縁抵抗値』が低下してきている。
②機器焼損の恐れがある
今後、機器の経年劣化進行により、更に低下し、電子機器焼損の可能性が高い。また電動機等の周辺機器の焼損や電動機焼損に至る恐れがある。
③制御システムダウンの恐れがある
制御システムの構成機器焼損の恐れがあり、制御機器焼損発生時には制御システ
ムダウンによりエレベーター運行不能もしくは閉じ込め故障となる。
3.三菱電機ビルテクノサービス㈱から説明
説明資料「第1案と第2案比較」の部位の名称
1PMギアレス巻上機(戸開走行保護装置、二重系ブレーキも標準装備)
2制御盤
3メインロープ・制御ケーブル
4着床装置・はかり装置・行き過ぎ制限スイッチ
5ドアモーター
6かご上ステーション
7P波(地震の初期微動)センサ付地震時制御運転(3段設定・リスタート機能付)
8つり合いおもり脱落防止策
9停電時自動着床装置(停電などで中に人が閉じ込められた場合、バッテリーで最寄り階へエレベーターを着床させる)
10冠水時管制運転(ピットに一定以上の深さまで冠水した場合、最寄り階まで走行してドアを開いた後、エレベーターを休止する。)
4.マンションエレベーターの現状をふまえた今後の取組み
(1)マンションエレベーター4基のリニューアルについては11月開催予定の通常総会で取組みの経過報告と工事の提案を行い、承認を受ける。
①住居棟の2基(3号機、4号機)の『絶縁抵抗値』が1、2号機より低いので、住居棟の2基については通常総会で承認を受けた後、工事に取りかかる。
部品の調達に約2か月かかり、工事に2基で工期が4週間必要なので、余裕をみて発注から4ヵ月は掛かると考えてほしいと三菱電機ビルテクノサービス㈱から言われているので、9月に工事依頼をする。
②C棟 マンション玄関の2基(1号機、2号機)は平成25年度工事を目途に
取り組む。この2基は2基が一体となっている。1基づつ交互に出来る工事と、どうしても2基共運転を休止したうえで実施しなければ出来ない工事がある。工事期間中2日間程度2基共運転を休止しなければならない。
その期間の対策が課題になります。皆さんに相談します。
(2)C棟 マンション玄関の2基(1号機、2号機)の地下ピット内 底に雨の日が続くと雨水が染み出してきて溜まる。梅雨が明け、壁面が乾燥してから防水塗装をする等対策を検討します。
5.リニューアル工事費について
(1)リニューアルについて三菱電機ビルテクノサービス㈱から4パターンの工事内容と工事金額の提案を受け、意見交換をしている期間中に、エレベーターの防災対策改修に国の補助金が出るかも知れないとの情報が三菱電機ビルテクノサービス㈱からあり、内容が具体的にわかるのを待つことにした。
4パターン
①1、2号機 巻上機取替制御改修工事、オプション工事、付加仕様として
かご内鏡設置、デラックス天井、床タイル等の費用を含め
2基 1,900万円(税別)
②1、2号機 巻上機を現在使用しているものを流用し、巻上モーターのみを更新する場合の本体価格のみ(オプション工事、付加仕様としてのかご内鏡設置、デラックス天井、床タイル等の費用は含めない)
2基 900万円(税別)
③3、4号機 巻上機取替制御改修工事、オプション工事、付加仕様として
かご内鏡設置、デラックス天井、床タイル等の費用を含め
2基 2,100万円(税別)
④3,4号機 巻上機を現在使用しているものを流用し、巻上モーターのみを更新する場合の本体価格のみ(オプション工事、付加仕様としてのかご
内鏡設置、デラックス天井、床タイル等の費用は含めない)
2基 1,000万円(税別)
(2)5月30日(水)管理組合役員会で三菱電機ビルテクノサービス㈱から国の補 助金対象となる防災対策改修の工事内容の説明を受けた。
防災対策補助金対象の適用条件は下記3項目の工事内容
①戸開走行保護装置の設置
②P波感知型地震時管制運転装置の設置
③主要機器の耐震補強装置
(3)当マンションのエレベーターは上記(2)①~③の適応条件を満たすには巻 上機取替制御改修工事が必要
(4)工事費は2基で1,640万円(税別)必要。補助金は1基につき約100万円。
補助金は本年度中に着工することが条件。1,640万円-200万円=1,440万円
(5)補助金申込書を6月1日付けで三菱電機ビルテクノサービス㈱に提出したが、国が最終的に決定した補助金対象は『平成21年9月28日(建築基準法施工令の一部改正が施行された)直前の機種を対象とし、その機種でシステムの改造工事で上記(2)①~③の適応条件を満たす場合』となり当マンションは補助金対象外となった。
(6)国の決定を受けて、三菱電機ビルテクノサービス㈱において、顧客対応が検討され、補助金申込書を提出しているところに限り、国からの補助金と同額を三菱電機ビルテクノサービス㈱の方で特別割引することが決定された。
6.住居棟2基のリニューアル工事内容の考え
(1)巻上機を①戸開走行保護装置付(PMギアレス巻上機)に更改すると同時に②~⑤のオプション工事・付加仕様工事を実施する。
① 万が一、ドアが開いたままエレベーターが動いた場合、自動停止する。
《PMギアレス巻上機(戸開走行保護装置付)》
② 地震の時、初期微動(P波)をセンサが感知して自動的に最寄階に停止。
さらに再スタート機能で、閉じ込めを最小限にする。
《P波センサ付地震時管制運転(3段階設定・リスタート機能付)》
③ 停電などで人が閉じ込められた場合、自動的にエレベーターの状態を確認し、バッテリーで速やかに最寄階へ着床させる。
《停電時自動着床装置MELD(メルド)》
④ 耐震対策工事により、制御盤や巻上機等の機器の補強を行い現行法令に適合させる。《2009年昇降機耐震設計・施工指針》
⑤ 出入口全面に設けた赤外線ビームで人や物を検知。閉まりかけたドアへの挟まれを防止する。
《マルチビームセンサ(2D)》
(2)かご室の壁の新装(化粧シート貼付け)の工事費追加で実施する。
約60万円(1基 約30万円×2)
7.取組みの経過
マンションエレベーター4基のリニューアルについては昨年の通常会で意見が出され、以降、役員会で検討を重ね、会議内容は下記のとおり、その都度、議事録で区分所有者及び居住者の皆様にお知らせしてきました。
①昨年(平成23年)11月
通常総会で組合員から出された意見
「マンションのエレベーターは耐用年数が来ているのではないか」
②平成23年12月12日付け
4基のエレベーターについて要望と質問書を提出
「ボンヌール長崎マンションに設置している4基のエレベーターについて(要望・質問)」(省略)を三菱電機ビルテクノサービス㈱に提出
③平成24年1月
要望と質問に対する三菱電機ビルテクノサービス㈱の見解が出された。
見解内容は1月11日(水)開催した管理組合役員会の議事録で報告。
(1月役員会議事録1月11日水)
④平成24年2月
三菱電機ビルテクノサービス㈱からエレベーターのリニューアルパターンとして4パターンの見積書を提出したいと提案があった。
(2月役員会議事録2月8日水)
⑤平成24年3月
三菱電機ビルテクノサービス㈱からエレベーターの現状報告と改修プランの説明を受けた。 (3月役員会議事録3月7日水)
⑥平成24年5月30日(水)
管理組合役員会で三菱電機ビルテクノサービス㈱から国の補助金関係の内容を資料により説明を受けた。(資料省略)
⑦平成24年5月31日(木)
三菱電機ビルテクノサービス㈱に補助金に関する質問書を提出した。(省略)
⑧平成24年6月1日(金)
防災対策改修補助金申請書を三菱電機ビルテクノサービス㈱に提出。
⑨平成24年6月6日(水)
エレベーターのリニューアル工事をする場合の三菱電機ビルテクノサービス㈱の日程的な提案を含め、現在の取組み状況を役員会議で確認した。
(6月役員会議事録6月6日水)
⑩平成24年6月25日(月)
三菱電機ビルテクノサービス㈱が来訪し、補助金は対象外になったことが報告され、三菱電機ビルテクノサービス㈱が同額を特別割引することが報告された。
以上
資料:提案1、2案工事費各表(SKMBT_C20312071419350.pdf)
エレベータ部位巻き上げ機等(SKMBT_C20312071419450.pdf)
1.戸別ガスメーターの取替え作業
4月19日(木)~21日(土)まで3日間
対象84世帯
作業時間帯 9:00~18:00
作業日程表を対象世帯に戸別配布しています。
予定日に都合の悪い方は下記まで連絡をお願いします。
西部ガスリアルライフ長崎㈱ 095-847-2811
または
工事担当者(森さん) 090―9659-9562
2.駐車場横非常階段補修工事関係
日曜日、祝日、雨天は工事しない
工事時間帯 9:00~17:30(実質工事は17時まで。後整理)
現場下見 4月23日(月)までに危険箇所などを調査する。
足場仮設 4月24日(火)~4月28日(土)5日間
工事着手 5月 7日(月)ゴールデンウィーク後
工事完了 6月上旬予定(雨天順延)